ronnin114 Posted January 11 Share Posted January 11 Здравейте, Сиутацията е следната. Миналата година успях да увелича мощностите за апартамента и гаража. 1. Апартамент 24 Киловата трифазен. 2. Гараж 11 Киловата трифазен. Апартамента е на 2 нива, и на всяко ниво има отделно ел. табло. Затова говорих с изпълнителя на ремонта, да прокарат отделни захранващи проводници за двете табла на апартамента, като това на ниво 2 идеята е да се свърже към табвото на гаража, като така ще разполагам с по-голяма мощност в апартамента. Дотук добре. Изпълнителите обаче, прокараха един 5х10кв.мм. кабел за тааблото на ниво две, което за мен е ок, защото е с двойна изолация. За таблото на ниво 1 обаче прокараха два ПВ-А2 кабела, които са с единична изолация, като идеята им е те да се добавят към мостовия 3х10кв.мм., който към момента е свързан към таблото на ниво 1. Технически това е ОК, защото за трифазна инсталация трябват 5 проводника. Това което ме притеснява обаче, е че този ПВ-А2 кабел се води инсталационен и се препоръчва за работа в ел.табла и в ситуации, когато се използват гофрирани тръби. И реално се получава, че кабелите за две от фазите на новото трифазно захранване на ще са през този ПВ-А2 кабел с единична изолация, а през него ще се получава двойно по-голяма мощност отколкото на горното табло. И не е ли малко странно, всички кабели вътре в апартамента да са с двойна изолация, а точно захранващия, да е с единична? Какво е мнението ви по въпроса? Ето така изглежда мястото, през което се прекарва това захранване. Строителят е обособил една колона от гипс-картон, където минават захранващите кабели, заедно със слаботоковите кабели в гофрираните тръби. Останалите захранващи кабели са мостови с двойна изолация. Препорачително ли е да се използва ПВ-А2 кабел в такава ситуация? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mockingbird Posted January 11 Share Posted January 11 Нямаш никакъв проблем с ПВА-то. Дори единична изолация, той е класифициран до 750V. Много често се използва за магистрални захранвания на апартаменти в кооперации. Имай предвид, че мостовия е също до 750V и не е кой знае колко по-добър от ПВА2. Даже ПВА2 носи на повече ток от мостов със същото сечение. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ronnin114 Posted January 11 Author Share Posted January 11 Много благодаря за вашето мнение! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gado Posted January 25 Share Posted January 25 Аз само да питам.... 35Квт за един апартамент с грараж.... Абе седя и си мисля, пък се усещам, че само седя... Освен ако в този апартамент няма да се инсталира някоя БТЦ ферма... Абе всъщност как точно ще ги натоварите бе, Хора?! Нали, в смисъл. Докато аз държах складово пространство и сервиз за ремонти на професионална кухнеска техника. Пиково успявах да ги докарвам по около 30Квт за съвсем кратко време. Но за жилищно помещение ми идва малко преко разбиранията ми. Нали, четя тук за някакви притеснения за изолацията, и някак умът ми не побира как точно в един апартамент ще се натовари инсталацията с 30 и нагоре Квт в продължение на няколко часа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mockingbird Posted January 25 Share Posted January 25 Няма шанс по принцип… освен ако не гледа тревица… Но човека явно мисли за зарядна станция за ел. автомобил в гаража… та за това тези киловати долу… Ама пък 24 kW трифазно си е половин фабрика, даже цяла. Аз примерно захранвам две къщи, да къщи, с монофазна партида от 12kW… Временния максимум, който е постиган е 9,9 kW. Та тия трифазни 24… не знам… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gado Posted January 25 Share Posted January 25 Ами то и аз не знам... Ама наистина се почувствах тъпо, та за това попитах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XMD Posted January 25 Share Posted January 25 3 hours ago, Mockingbird said: Ама пък 24 kW трифазно си е половин фабрика, даже цяла. Аз примерно захранвам две къщи, да къщи, с монофазна партида от 12kW… Временния максимум, който е постиган е 9,9 kW. Та тия трифазни 24… не знам… Чета ви сметките, на теория съм съгласен, практиката при мен показва обратното, даже почвам да се чудя дали няма нещо сбъркано при мен в инсталацията. Къщата стандартно 12 KW, монофазна партида, термопомпа, 2 бойлера, 2 печки, 2 сушилни, 2 съдомиялни, 2 керамични плота с котлони, 2 перални и осветление. Често пада главния предпазител, та постоянно се съобразяваме какво, кога да пускаме. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mockingbird Posted January 25 Share Posted January 25 (edited) Галински, за чудене е… но така си е решил, така да бъде… При мен е следното: Два бойлера Два климатика Три фурни Два готварски четиризонови плота Два електрически отоплителни конвектора Три хладилника Една сушилня с термопомпа Две перални Без да броя останалите глупости.. Никога не е падал предпазител…. И никой не се е чудил кое и кога да включи. Бойлерите (1,5kW + 2,5kW) са нон стоп включени, както и климатиците плюс единия конвектор (2kW). Другото е както се наложи…. Колко ти е главния? Edited January 25 by Mockingbird Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XMD Posted January 26 Share Posted January 26 C63. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mockingbird Posted January 26 Share Posted January 26 Хъм…значи КЕ-то ви е много висок. Моя е 50А и както казах не е падал никога. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XMD Posted January 26 Share Posted January 26 Може ли да го обясниш като за лаик КЕ ???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Danzki Posted January 26 Share Posted January 26 Вкъщи сме с 4 климатика, 2 бойлера, хладилници, фризери, печки, както всички знаем жените са способни да ползват всички уреди наведнъж. До момента не ми е падал предпазител заради претоварване. В електромерното табло е 63 ампера, а първият в ел. таблото е 50. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mockingbird Posted January 26 Share Posted January 26 2 hours ago, XMD said: Може ли да го обясниш като за лаик КЕ ???? Коефициент на едновременност. Определя колко мощност ще включиш по едно и също време. Обикновено за домашните абонати е около 0,5 - 0,6. Т. е. 12kW x 0,5 = 6 kW. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XMD Posted January 26 Share Posted January 26 (edited) Ясно, благодаря за обяснението. Та пак се връщаме на въпроса за теория и практика, идентично оборудване при еднакви партиди, моята не се справя. Може би щото съм на село и да има някакви отклонения…. Edited January 26 by XMD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mockingbird Posted January 27 Share Posted January 27 Едва ли е проблем в това че си на село. Аз също съм на село, с редовни проблеми в локалния траф и проблеми с прекъсвания. По-скоро в някакъв момент имате по-дълго време включени големи мощности и термичната защита на предпазителя не издържа. Т. е. вероятно не достигаш или не преминаваш лимита на тези 12 kW, а самия предпазител не може да ги понесе. Не е лоша идея да си направиш измерване колко и как консумираш, за да се изясни повече картинката и да намерим начин да се избегнат тези blackout-ти. Освен това нека имаме предвид, че дори и автоматичен предпазител, след 8-10 изключвания е по-безопасно и необходимо да се подмени. Това за хубавите марки. За китайци и друга сган, след 2-3 изключвания. Даже бих го заменил веднага след като установя, че е боклук. На електромера обаче, където само ЕВН пипа, трябва да имаш познат на терен, който да се навие да подмени техния боклук с хубав такъв. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XMD Posted January 28 Share Posted January 28 Благодаря за обяснението! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...